      这类似最简单RTU自由口淘宝上仿制西家的很多,论坛以及网上有类似的帖子,包括刚刚1200版区的精华帖.

      其实他们产品或帖子有一个共同的没办法解决的问题就是不能和某个OB(主的或中断的)的扫描周期同步来轮询获取数据.包括TCP也不行,TCP即使你用接收完成且核对正确的标志位立刻触发下个消息的发送(这也是最紧密的轮询了),跑一段时间后60%-80%的概率会出问题(比如会导致PLC和另外一个第三方TCP连接中断),因此这种情况下即使只有两个TCP连接你都要考虑再构造一个缓冲区去协调,很麻烦,导致PLC对两个TCP服务器管理很松散,勉强能用.

       当然如果PLC对所有的TCP管理很松散(松散定义:能稳定连上并能收发信息就好),那么这没有任何问题.