回复:求教G120C宏功能

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-10 16:21:23

11楼

展开查看
以下是引用Aicrystal_1314在2021-11-10 14:16:45的发言 >10楼:我主要不明白这三个参数的功能是由那个参数设置的p3330 p3331 p3332 这三个参数在手册里定义都一样 但是在两线制或三线制 或者同是三线制 不同的宏里 他们的功能都不一样 同一个参数在不同的宏里不同线制里功能不一样 例如p3330在宏17里是正转启动 在宏19里却是使能 但是两个宏里并没有列出是哪个参数的改变让p3330的功能实现了改变 就导致我很懵 为啥参数一样 功能却不一样
以下是引用Aicrystal_1314在2021-11-10 14:02:18的发言 >9楼:我懂你的意思了 需要...

引用9楼详细内容:

我懂你的意思了 需要不同的功能就选不同的宏!我想知道的是 我看宏手册上 宏17和宏18列出的自动设置参数都一样 为啥这两个宏的功能会不一样?参数设置相同不应该功能也相同吗?还是说宏手册并没有列出这个宏自动设置的所有参数 这两个宏没有列出的参数有的不同所以导致功能不一样

以下是引用yming在2021-11-10 09:16:41的发言 >4楼:有区别的。如果你需...

引用4楼详细内容:

有区别的。

如果你需要:一个数字量作为启动/停止信号;另一个作为反转信号

选宏=12 (单有反转信号电机不会启动。


如果你需要:一个数字量作为正转启动/停止信号;另一个作为反转启动/停止信号;为防止错误转向启动,要求仅在电机停止OFF时,该信号有效

选宏=17(两个正反启动信号仅有一个在停止时起作用。两个同时ON,哪个信号先到达为准。)


如果你需要:一个数字量作为正转启动/停止信号;另一个作为反转启动/停止信号;要求正转/反转信号始终有效

选宏=18(任何时刻,两个信号仅使能一个都能启动电机,两个信号都使能,相互抵消,电机OFF。


这种差别,在多段速,二进制16段速这种设置中也存在。就是常说的 “带ON和不带ON”区别。


以下是引用Aicrystal_1314在2021-11-02 21:55:10的发言 >2楼:p3330  p3331  p...

引用2楼详细内容:

p3330  p3331  p3332 手册上说“2线制/3线制指令1、2、3” 那这三个参数那个是正转,那个是反转,那个是使能呢?2线制,3线制怎么区分啊?我看宏里面2线制,3线制都是这三个参数啊 没什么区别啊

功能的输入、输出接口都一样!

仅仅是因为 功能块参数3334 选择不同,该功能块的输出状态就不同了。


G120-2早期的版本没有这个功能块,也没有这几个宏。