恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-11-10 16:37:49
22楼
你NCU板卡是新的还是维修回来的?你第一块没有显示肯定是有问题了。不行你可以送维修,确保NCU是正常的。我用StartUpTool连过NCU也显示120202报警,但是做备份没有问题,所以也没有深究。
今天出奇的顺利, 还是昨天的配置, 啥也没动。 一下子就连上了, 还是用的usb A2适配器。 所以说, 5512真的可以扔了。
连上以后恢复NC和PLC, 恢复以后MCP正常了。 但是屏还是连不上, 检查DP头, MCP的DP头电阻位置在On, 打到OFF.还是没连上, 紧固NCU卡上的DP头。 屏终于进入系统显示正常了。
谢谢大家。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主