用定时器不好的,如果定时器间隔是500ms,然后Modbus的超时是1s,然后变频器刚好510ms才返回数据,这样通讯就一直是失败的。
至于,最常见的ModbusRTU通讯是写优先,按需写,上条指令完成立刻执行下一条指令而不是用定时器间隔执行,虽然用定时器间隔执行指令写程序会更简单但太不灵活。
搜索论坛上应该有单个MSG轮询、写优先的例子程序的。