故事作者:雪花兄弟

最近创作

看看TA的故事

1214PLC与施耐德变频器ATV610变频器MODBUS通讯

已锁定

雪花兄弟

  • 帖子

    29
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2017-08-13

黄金 黄金 如何晋级?

1214PLC与施耐德变频器ATV610变频器MODBUS通讯

1437

0

2021-11-10 20:02:31

现在处在环保行业,主要设计调试环保废气处理设备;目前公司采用新PLC1200系列;之前主要采用200SMART和施耐的TM200系列的PLC;现转到1200系列,在运行运用上出现诸多不熟悉之处,现在跟论坛大神们分享一下1214做主站通过MODBUS RTU与施耐德变频器ATV610的通讯项目实例。

电柜在出厂前,一般我们调试人员前去柜厂对柜子进项简单的检查,程序下载,IO检测等工作,包括PLC的485通讯也是测试项目之一,该电柜在厂内测试时,485通讯以及其他硬件测试均正常;因为项目临时安排;该项目由其他同事跟进项目调试。

调试期间,PLC可以读取到变频器的电流与电压等数据,但无法写入频率数值。用MODSCAN并在485通讯回路内进行读写测试均正常。后续因实在无法搞通,前去现场协助处理;在轮询程序中利用EER故障位触发主站功能块的状态字,发现由故障代码,经查阅手册为帧错误;

线路调换等一系列常用操作但还是不见效;后面死马当活马医,取消中间的485分线隔离器,通过另外新拉回路将3个从站并接直接接入1241的模块内,后面神奇般接通,从站数据读取写入均正常,后续发现宇泰的485分线器故障导致通讯异常 可读取又无法写入;

此次项目经历,发现宇泰第三方产品的质量有待提高,通过常规手段测试定向思维去判断,发现问题不及时换个角度解决一味的否定博图软件BUG,相当不可取。V16的版本除了占系统资源其他还是蛮好用的。分享此次经历与大家共勉,相互学习。