回复:请教一下关于西门子制动模块的作用

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-11 09:12:21

8楼

展开查看
以下是引用veich在2021-11-11 09:01:09的发言 >7楼

制动单元本身不具备,他就是消耗电机快速减速停机时的能量,如果消耗比反馈慢,减速时间就会延长,或者报过压故障。加大消耗速度,就可以减少电机停机时间缩短距离。

会这样吗?错了吧?概念性错误。


试想,假如制动单元吸收电机能量小于电机的发电能量。会是什么结果呢?不说电机的状态如何,就是变频器的直流母线,它就要被电机能量回馈的电流充高,迅速的充高。导致直流母线过电压保护动作了。


因此,制动单元和电阻设置与选择,必须要保证100%吸收电机因为制动产生的回馈能量。否则就会导致变频器在电机制动时出现过电压故障。如果不能更改制动参数,那就只能靠限制制动力来保证制动单元100%的吸收电机回馈的能量了。


在这里,减速时间自己是不会延长的。除非激活了西家传动的直流母线最大电压控制器。倒是可以自动限制电机回馈电流。减小制动力对直流母线反馈能量。


假如,此时控制的是重物下降呢?那就眼看着重物因制动力不足而溜车摔到地上了。还要设置机械的锁止保护。


综上,传动系统的制动单元设计选型,是一个看似简单,实则复杂的问题。也是要根据负载的类型和工艺的需求去具体考虑的。

我是你的朋友
评论