刚才,我们接上了送检回来的K型热电偶,电脑显示28℃左右,应该是正常的。但启动加热后,温度开始降低,直到显示0℃,怀疑线接反了。
把接线反过来,温度显示70℃左右,好像是正常的了。
这就有了疑问:开始的那个28℃是咋来的呢?如果真是线接反了,那么mV应该是负数吧,怎么可能有28℃呢?现在温度显示154℃,暂时没法看冷却后的温度。