6楼Z版说的是故障后,重新启动的一般规则。但这不是楼主遇到的问题。

正如 3楼 北版说的那样,变频器遇到断电后,再次来电时,它会自动应答故障(故障码顺移),然后自检;没问题,转入等待使能信号;如果确有故障,会在故障序列0位显示故障。

楼主所述的问题是上电重启后,通讯连接不上。变频器处于通讯故障。

这个故障就是变频器启动后,长时间没有建立连接、无循环周期报文引起的。

(如果没有应对措施,就是要去一台一台复位故障。)

对于 Profibus/Profinet 它有完善的机制,自己会重新建立连接。

但对于USS,Modbus,TCP 通讯,就需要在控制器侧,在驱动重新上电时,建立连接。

对于楼主来说,就是上位机要复位连接,然后重新连接各个驱动。

 当然也有不顾一切的方法,干脆取消变频器的“看门狗”时间。