发布于 2005-10-07 21:33:35
0楼
这是老帖子了。
检验:是否能够用USS做命令控制的检验(不使用示波器):接好485网络(PLC-各台变频器),用PLC循环读参数(例如:r0027)、用BOP启动变频器,检查参数P2024和P2025。P 2024 应该不断增长滚动,P2025应该不动。这样控制就没有问题。
处理办法:如果P2025有增长,则有干扰(变频器没有启动电机,是没有干扰的)。可以用一根截面大于4平方的RVV软线作为地线,从网络的一端连接到末端,中间连接所有的接地点。
当然其他方面要求还要尽量按照EMC去做。
另外提示:MM420全部输入端都是光隔的。MM440规格大于D的才是光隔的。
(引自西门子产品支持)外形尺寸为 A、B 和 C 的 MM440 用电阻监测直流回路,400 V级绝缘电阻约为3.4M,230V级绝缘电阻为1.6M。