以下是引用雪候鸟在2021-11-13 15:26:25的发言 >6楼

多谢版主理解啊,变频器这次弄一下,下一次又不知道在哪里了。

刚才看了一个您的“CU240S设置自由功能块的”的问题,很早的问题了,今天同事说我上面的图中的控制,也需要用到自由功能块,还要用到P20000这个参数,然后我看来下STARTER里面,确实没有P20000这个参数;

S120的CU320,可以在控制单元的属性里勾选一下,就能有了,G120的CU240E属性里竟然没有那个选项,不知道版主遇到过么;或者这样操作过么;

 

 

 

以下是引用kdrjl在2021-11-13 13:17:19的发言 >3楼:从言谈话语中,基本...

引用3楼详细内容:

从言谈话语中,基本知道和理解了。楼主是讲了实话的。而且也反映楼主的一定自学习能力。在此膜拜。致敬。

嘻嘻,记住了G120如果是CU240E/B-2的,不用选勾,自由功能块是默认自带的。而且选择哪个块,就把哪个块的时隙参数设置启用即可。如果是CU250S-2,就要提前选择了。系统里不默认。


这个你从参数显示就可以看到。CU240E/B-2的参数表就包括了所有的自由功能块。用谁就把谁打开即可。打开的方式就是设置它的时隙参数。

我是你的朋友