回复:关于基频以上恒定转矩的问题!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-10-07 22:00:40

0楼

看来是有根据的!以下引自西门子的产品支持:
问题:
如何设置MM4,使电机在 87 Hz满功率下运转?
解答:
如果一个星 /角连接的电机以低压方式进行连接(通常为角形连接方式),则可以把变频器的高压输出供给电机,从而能使电机以高达额定速度的 1.73 倍运行并达到满功率。
对于该种连接,要使用额定电机标牌数据对MM4进行设置。如果调整最大频率(P1082= 87 )并且适当的标定设定值输入(比如P2000= 87 或适当设定P756-60),那么电机将以 87 Hz运行,而且它的电压会自动增加以获得全磁通和额定功率(如 87 Hz时 400V)。
示例:
电机参数:Δ 230V; 50Hz; .61A; .12kW; 2745 rpm
Y 400V; 50Hz; 0.35A; 0.12kW; 2745 rpm
电机Δ连接
变频器:如MM440;400V;0.37kW
参数设置如下:
P1082 =频率最大 87 Hz(注意P0757 – P0760)
P0380 =电机cosPhi作为标牌
P0310 =电机额定频率 50 Hz
P0311 =电机额定速度 2745 rpm
P0305 =电机额定电流 0.61A
P0304 =电机额定电压 230V
P0307 =电机额定功率 0.12kW
P0350 =以定子阻抗来度量
--------------------
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。