恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-11-14 09:36:04
10楼
楼主的用法,我们也是在使用的。就是P840和P852分别由上位控制的。系统上电的启动运行,两个信号可以联动。也可以各自控制。因为我们有一个工艺需求,就是电机正在运行时,对负载发动机突然撤载,然后再突然加载。叫突加突减工况。意在考核负载自身的调速特性。
采用加使能信号和撤使能信号,对变频器控制电机而言,就是输出电流还是截止电流的开关。比OFF2更节减。因为如果操作OFF2,虽然有相同的效果,但如果解除就麻烦,必须要配合OFF1和OFF2的操作,先将OFF2置1,再将ON置0再置1。而使能信号就不用了,置1和置0任意操作。只不过此时的电机是旋转状态,需要激活捕捉再启动永远有效。仅此。
精华帖版主置评:明白了。这对于转矩模式的输出随时加载,是个好办法。-yming
请填写推广理由:
分享
只看
楼主