【故障诊断】连载19:一高压柜内过电压保护器爆炸事故分析。。。

已锁定

KK2796

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    131
  • 精华

    0
  • 被关注

    72

论坛等级:侠士

注册时间:2011-12-21

黄金 黄金 如何晋级?

【故障诊断】连载19:一高压柜内过电压保护器爆炸事故分析。。。

1419

0

2021-11-15 11:35:34

xxx年9月25日,动力厂通知轧钢厂高压电气主管,机修车间当日计划对轧钢二区9114#线路高压电力电缆进行检测试验。线路停、送电由动力维保申请,停电后需轧钢维保拆除相对应的轧钢二区1#电源进线柜高压电缆头配合试验并恢复。因轧钢一区早班上午检修,商定下午进行。

轧钢厂高压电气主管接电话后通知轧钢维保二区电工班长下午安排人员配合,因1#电源柜为备用柜,未向其它相关主管、领导等通报。下午动力维保申请停电后,通知可以拆除电缆,在二区高压室准备的轧钢维保3人由陈方兴带队按要求仅拆除了1#电源柜高压电缆头,电缆试验合格后,现场恢复电缆接线,完成后确认检查关闭高压柜门。18:11分,总调来电话,回复具备送电条件。

19:16分,220KV变电站9114送电后轧钢二区1#电源进线柜柜内过电压保护器爆炸,短路至公司10KV系统低电压事故。轧钢二区1#电源柜损坏严重,VS1真空断路器6只静触头盒损坏、紫光综合继电保护装置损坏1套,支持绝缘子3只坏,电缆头3个损坏,柜门及柜体变形,短时间不能恢复,二区现仅能单电源运行。

一、事故原因分析

1、轧钢二区1#进线电源柜一直热备用正常受电,此次事故原因系电缆试验后重新送电,过电压保护器爆炸,其引线、阀片飞溅、飞弧至柜内铜母排短路,引起1#电源柜严重损伤及公司系统低电压。

2、过电压保护器爆炸原因,系保护器内部阀片老化,性能不稳定所致。保护器已使用8年以上,9114送电过程中的操作过电压冲击保护器,机修车间2018年2月1日虽对保护器检测合格,但仍然出现事故,证明保护器已性能老化。

3、轧钢维保高压电气主管未全程跟踪送电过程,是轧钢管理方面的原因。电气主管虽带队完成电缆头拆除、恢复工作,9114送电前18:10再次对1#电源进线柜进行检查核实,确认具备受电条件,但未一直值守到1#电源进线柜受电,也未通知值班调度、主电工等监控。

二、纠正预防措施

1、恢复二区1#电源高压柜,保证轧钢二区备用电源。邀请高压柜生产厂家到轧钢现场,进一步检查、核实柜体及元器件损坏情况,确定抢修方案。

2、因220KV变电站已有氧化锌避雷器,取消轧钢一、二区电源柜过电压保护器。

3、建议做高压电缆试验前,先测量线路整体绝缘;电缆恢复后再测量一次比对,及时发现隐患。

4、年检项目之一过电压保护器试验必须坚持,对使用时间较长的按一定的年限整体更换。