公司一台压机采用S7-416PN/DP,工作台位置检测采用baluff品牌的磁栅,某一天下工作台向西移动到630mm左右时,突然出现减速开关故障的报警。查看plc程序,产生报警的条件包括:工作台坐标大于660mm,小于600mm,检测到减速开关信号时会报警;坐标大于等于626mm并且小于等于634mm,没有检测到减速信号也报警。然后在dahmos波形记录软件上监控工作台的坐标和减速开关的状态,确实是在626-634mm之间减速开关没有触发,有波形记录软件确实方便,可以追溯信号的轨迹,使故障的根源无所遁形。故障原因找到了,心想调调接近开关与挡块之间的间隙,这不是手到擒来的小问题吗,到现场一看,接近开关的固定位置与坐标范围错开了一点点,可气的是接近开关和挡块设计都是固定的,位置无法调节。
按照德国人严谨的理念,重新打孔锥丝改变接近开关的固定位置,但是这种做法费时费力;按照我们中国人变通的思维,拆下接近开关的固定支架,开一条横槽,使接近开关的左右方向的固定位置可以调节,完美的解决了减速开关检测故障。改造完成后,老外不得不竖起大拇指!