恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-11-16 14:19:09
26楼
认真研读后发现的一些问题
1、同一链路上多条指令如果没有做好轮询的话,你的这个指令能工作正常吗,是否会报错?
2、反馈到块外的错误信息极少,如超时,接收错误,接收信息的CRC错误,从站返回的错误
3、写多个线圈时,要将最后一个字节的不使用的高位置0,不做处理就发送出去是错误的,读取的数字量同样需要此操作。
4、两个指令间还是要有时间间隔的,因为串口上至少需要3.5个字符的间隔,程序没有体现出来
5、静态区见到有6个数据区,上限99字节,MODBUS RTU最大的数据量是120个字,显然是不够的。这又出来一个问题,如果程序中使用多条指令,那么PLC被使用的空间也是很可观的。
关于楼主之前帖子里的那个从站返回的数据帧分帧了,主要问题应该是从站的问题,不是PLC的问题。另外通过修改消息结束(通过字符间超时识别消息结束)的设置就可以解决问题。
程序确实没有封装过多功能,只是功能不全
总结:楼主分享的精神可嘉,看看就好,楼主试验用的没法较真,还无法真正应用到实际项目中。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主