回复:S7--200

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4271
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2005-10-08 10:44:05

0楼

TTKX说的是对的。至于cjq说的那个延迟,应该是工艺需要解决的问题。就是做这条生产线时肯定会考虑到产品到达和次品检出的信号能同步。

至于你们说的剔除,我不明白了,到底要实现什么样的功能呢??? 仔细看看手册上的说明,应该是很容易的呀!

如果象TTKX所做的那样子,要在五个延迟后检出,难道很难?
LD SM0.1 //首次扫描
MOVB 0,VB0 //清零

LD I0.0 //产品到达(这里我考虑如果有坏品,则I0.0和I0.1都通)
EU
SHRB I0.1,V0.0,,5
A SM1.1 //被移出位放在SM1.1里,若SM1.1为1,说明该产品前第五个产品是次品
= Q0.0 //这里我接通Q0.0来表示,也可以用别的动作来实现你的工艺。
I can do it
评论