以下是引用WWCWWC在2021-04-27 16:43:07的发言 >7楼

是的,那么,问题又来了,到底选择哪种熔断体合适呢?我这里理解应该是快熔了,但是,不知道如何选取这个电流值?我想大致50mA应该是了吧?不查不知道,一查还真的有此类型的快熔,各种安装类型的均有。


以下是引用yanxiao在2021-04-27 08:46:31的发言 >5楼:如果变送器坏了,直...

引用5楼详细内容:

如果变送器坏了,直接输出24V电源到模拟输入端,一定会把里面的取样电阻(一般是250欧,也有其它值,但都在百欧姆量级)烧坏的。

中加间加隔离,它就烧隔离模块。

当然,如果隔离模块内有自恢复电子熔丝(断电可恢复),或者外加快速熔丝,可以保护输入的取样电阻。

我们选用的是32mA的熔断器。