s120 端子 正反转控制

2548

3

2021-11-17 10:42:55

西门子s120端子多段速控制

CU310-2xx

上升, DI0,  端子 X121.1  r722.0
下降, DI1,  端子 X121.2  r722.1

二速, DI2,  端子 X121.3  r722.2    
三速, DI3,  端子 X121.4  r722.3        
四速, DI8,  端子 X121.7  r722.8        
复位, DI9,  端子 X121.8  r722.9 

       
激活自由功能块 使用OR

CU P20000[0]  =1

CU P20064 =0
CU P20062[0] = R722.0

CU P20062[1] = R722.1 自由功能块


P840= CU R20063     启动停止位
P1070= R1024 /设定值选择
P1001 = 117  转  一速  固定值1  相当于10赫兹
p1003 = 234  转  二速  固定值3  相当于20赫兹
p1007 = 410  转  三速  固定值7  相当于35赫兹
p1015 = 585  转  四速  固定值15 相当于50赫兹


p1020 = 1          固定值位0
p1021 =r722.2   固定值位1         
p1022 =r722.3   固定值位2 
p1023 =r722.8   固定值位3

  
p1113 =r722.1   设定值取反
p2103 =r722.9   复位                             
p728.13 = 1        x131.2  做输出用
p743 = r1229.1   x131.2  抱闸输出

p1215 = 3          电机抱闸配置
p1216 = 100      电机抱闸打开时间
p1217 = 700      电机抱闸闭合时间
p1220 = r68       实际电流值
p1221 = 20%     打开抱闸阀值
p1227 = 0
p1225 = r63       实际速度
p1226 = 40        转关闭抱闸阀值
p1228 = 0s
p1227 = 4s

P1240 =0



s120 端子 正反转控制 已锁定