(1)一般说法:终端电阻是为了减弱在通信电缆中的信号反射。
(2)信号传输电路由于各种传输线都有其特性阻抗( 以Twisted Pair 而言约为120Ω)。当信号在传输线中传输至终端时, 如果它的终端阻抗和特性阻抗不同时, 将会造成反射, 而使信号波形失真( 凹陷或凸出)。该失真的现象在传输线短时并不明显, 但随着传输线的加长会更加严重, 致使无法正确传输, 这时就必须加装终端电阻( Terminator)。FBs-PLC 内部已安装有120Ω 终端电阻,要施加终端电阻时请打开PLC 通讯盖板,将指拨开关调到〝ON〞的位置上( 出厂时指拨是置于〝OFF〞位置),但注意终端电阻只能在Bus 的最左和最右的两侧PLC上施加, 两侧间的所有PLC 指拨需置于〝OFF〞位置, 否则会造成RS-485 推动能力不足。
一个485网络,可能最多会有32个设备接上去,线长最大为1千米。这个终端负载电阻线路的两端用阻抗匹配电阻,是所有的电阻都是XXX欧,还是这么多并起来的等效电阻值是120欧(是芯片的资料上给出的终端负载电阻)。