回复:V90单圈绝对编码器的伺服电机常常报错

已锁定

西家小王

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2020-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-17 17:33:33

1楼

西门子单圈绝对伺服确认不太稳定,之前公司也是买了一批单圈绝对值的,经常报一些奇怪的问题,发到西门子售后换新的也会报,后来发现还是干扰导致的,一般情况:

检查驱动器与电机间的编码器电缆连接,包括插头插接及编码器接线(自制电缆)

检查编码器电缆长度是否过长(最长20米)检查EMC及接地,