反向间隙异常变化

3284

11

2021-11-18 18:03:05

现场机床系统为840DSL与S120构成全闭环系统,突然出现一个反常现象:

  1. 设备断电前,对机床X轴打表,通过32450进行反向间隙补偿,补偿后设备参数正常。

  2. 设备断电并重新上电,机床加工的产品出现锥度异常,OP面板未出现任何报警,重新对X轴打表,发现反向间隙出现异常,需重新进行反向间隙补偿。

面对该故障,反复检测与更换测量系统,均未解决问题。回想过程处理中,从未怀疑过S120逆变器问题,随后更换S120双轴逆变模块(X1与Y1轴,Y1轴参数一直正常),更换完模块后,设备断电与上电,机床反向间隙均恢复正常。


虽然该问题得到了解决,但是还是没想通闭环系统的某一个轴参数不能稳定(断电与上电),与逆变器有关,请高手指点

反向间隙异常变化 已锁定