回复:S7-200PPI通信是奇校验还是偶校验

已锁定

yluo08

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2015-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-19 07:02:47

4楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2021-11-18 19:57:02的发言 >1楼

 PPI协议是封闭的,没有授权是不知道内部详细内容的,估计是偶检。

这个北尔触摸屏真是滑稽,自己没有取得授权(省钱),不直接支持PPI,  把责任推给用户,这种触摸屏不选用为妙。

谢谢,设置成偶校验,就可以通信上了。