展开查看
以下是引用Jade_Hare在2021-11-19 09:09:21的发言 >31楼

学习学习!

个人感觉是否包括因电压不稳造成模块的损坏?

不是的,首先该模块的供电模块同时给其它模块供电,且检查时电压是正常的,还有就是在没有更换电源模块前提下,更换的338模块后一直工作正常至今,更能够说明与电源无关,确认是338模块本身的硬件故障引起的。