这样做主要问题是很多时候你的变量名不足以向操作员描述你的报警,还有如果有多语言要求怎么办?如果用变量去表示报警文本,这个FB就可有可无了。直接建一个报警DB,第一个变量用WORD,后面是16个WSting类型的变量代表前面WORD代表的16条报警的报警文本就好了,可以直接在DB中输入报警文本,把你程序中的BOOL报警映射到WORD中就好了,WORD变量也支持位访问的。

精华帖版主置评:是的,也是一种思路。我更倾向于这种方案。