20211118 现场一个编号2-3张力辊使用的是西门子S系列的驱动器进行控制,生产线正常运行时,此电机画面在报警(功率30千瓦)。
报警代码5000,翻译过来的意思就是,驱动控制器超温,检查驱动器本身的两个小风扇发现没有转动。随后立即用轴流风机进行冷却。
温度降下来后,画面不在报警,准备检修更换驱动器。
在检修时,更换一个放置有段时间并且标注好可以使用的驱动器,可是没有过多长时间,这个驱动器也是报警5000,同样的方法进行操作。
可是不久因为这个驱动器再次报5000和3004,严重超温82°C,就停线了。怀疑,这个轴流冷却风机可能没有对准超温的驱动器,
导致,温度随时间上升,然后就报故障了!然后我们对有问题的驱动器进行分解,拆除小风扇后,对风扇进行测试,发现正常的。
这个驱动器本身内部什么坏了呢?导致这个风扇不转?我们对STARTER 软件相关温度参数进行了检查,发现没有设定风机的启动参数?