这两个同时调节的话,很大概率上是互相影响的,这个影响是副作用的几率很大。它们两个互为干扰源,所以都一直在调节,效果还不好。从思路上可以把一个作为开环控制,例如把阀门作为闭环控制,变频器的频率作为开环控制,根据阀门的开度或者压力、流量的大小调整变频器为固定转速,这个转速可以满足阀门调节压力和流量,又不至于导致过程量变化幅度太大