以下是引用甫哥在2021-08-14 07:42:28的发言 >4楼

1)该段程序应该是在子程序中,并且该子程序未被调用。因此,VD10的值不会刷新。

2)假如该子程序每秒调用一次,则VD10的值每秒刷新一次。用状态图表看一下其值。

3)子程序未被调用时,在线测试中显示的就是地址,而不是数据。用状态图表查看可以看到,上次调用时被刷新后的值。

赞同,解答全面