7楼
这个可以用DCC, 在运行中判断是否满足条件。 然后通过用程序修改P50351.
或者屏蔽这个故障, 用DCC判断条件发出外部故障;
引用4楼详细内容:
只要工艺允许,可以无限降低P50351。
所谓的工艺允许,是指:1、电压降低瞬间,系统最好不要处于逆变状态。2、电压不能降低到负载的速度(或者电机的转矩输出)已经不能满足工艺要求了。
引用楼主详细内容:
一台6RA80装置,启动其它大的设备时,瞬间电压会低,导致正常运行中的装置报60006,请问怎么处理。