回复:6RA80装置报F60006故障,怎么处理。

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-21 20:33:55

7楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-11-20 08:06:48的发言 >6楼

这个可以用DCC, 在运行中判断是否满足条件。 然后通过用程序修改P50351.


或者屏蔽这个故障, 用DCC判断条件发出外部故障;

以下是引用老兵在2021-09-23 08:06:08的发言 >4楼:只要工艺允许,可以...

引用4楼详细内容:

只要工艺允许,可以无限降低P50351。

所谓的工艺允许,是指:1、电压降低瞬间,系统最好不要处于逆变状态。2、电压不能降低到负载的速度(或者电机的转矩输出)已经不能满足工艺要求了。

以下是引用手机用户20210922304726在2021-09-22 11:13:27的发言 >楼主:一台6RA80装置,...

引用楼主详细内容:

一台6RA80装置,启动其它大的设备时,瞬间电压会低,导致正常运行中的装置报60006,请问怎么处理。


谢谢

are u sure?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心