回复:G120 (CU240E-2DP)与S7-300远程DP通讯启停-频率给定 和本地操作箱启停-频率给定如何设置参数及CDS

已锁定

雪候鸟

  • 帖子

    37
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2020-02-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-21 21:11:33

30楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-11-20 10:45:49的发言 >27楼

嘻嘻,真够难为楼主的了。要想做,得先理解别人设计好的硬件逻辑,否则,不知道后面怎么做了。


这个硬件的逻辑控制设计,也真的是个性化呀。我也很难懂。P840为什么要取反?太别扭了。而且极不合理。比如说,外部的信号断了,这种状态就热闹了吧?变频器启动着,而且停不下来了都。多危险呀。不是吗?

这个经过检查,设计院用常闭点是没啥问题,问题是配柜内线的员工把KA4 这个中继的触点接反了,图纸上是常闭点,接成常开了,所以实验的时候,不取反就停不下来,然后取反了,就好了,当时也很纳闷;

关于OR 0 功能块,现在也明白了,最后的输出,是必须关联到一个参数的,后面我关联到了P852,机旁操作的时候,无论是正转还是反转,P852使能都必须要为1;

机械安装因为有问题,现在调试延长了几天,正好把这个疑惑弄明白了些;