以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师在2021-11-21 17:59:21的发言 >1楼

对于1200PLC,模拟量数值对应如下:

        电压 0-10V            对应     0 ~ 27648   

        电压 -10V-+10V    对应    -27648 ~ 27648

        电流 0-20ma         对应      0 ~ 27648

        电流 4-20ma         对应      0 ~ 27648

老师您好。

那么对于300、400、1500、200smart而言 4-20ma也是对应0~27648吗?(因为网上搜出的答案都不一样,所以我想在这里问一下,希望老师可以回答下。)

本人愚昧,问题繁多,多谢老师悉心教导,感激不尽。