2021年11月18日9:20分左右,xx厂设备科电气技术员杨伟、维保车间电工周德伟在低压负荷中心对加料跨行车进行送电过程中,因异物掉入同柜连铸新增跨行车断路器(上海人民RMW2000-1600A)铜排造成相序短路,短路产生的弧光放电灼伤xx腹部、手部、左腿,灼伤xxx手部,事发后立即将伤者送往医院检查治疗,经医院检查:xx腹部、左腿、手部为中度灼伤,xx手部为轻度灼伤,现转至xx总队医院治疗。
伤者信息:
xx 男 30岁 技术员 工龄1年
xxx 男 52岁 电工 工龄24年
事故发生后,本着“四不放过”原则,专业组、安全部组织xx厂维保车间、设备科、安全科对事故现场以及相关人员进行调查取证,并召开事故分析会,现将事故调查处理通报如下:
一、事情经过
2021年11月18日上午9点10分左右,维保车间副主任xxx通知xx准备送行车加料跨行车电,随即现场值班人员xxx和技术员xx进入低压负荷中心电气室准备送电;xx先取牌,打开门后用断路器操作手柄将断路器摇进到操作位置,按住合闸,但合闸没有顺利完成;随后xx进行检查,又用手柄再次摇进,把断路器上复位按钮复位,再按合闸按钮,随即电气柜发生爆炸,将杨伟和周德伟烧伤。
事发后,经现场检查确认短路产弧为柜内下部连铸出坯二跨断路器(进线端)。
二、事故原因
根据事故调查组现场踏勘,仔细分析,确认,因加料跨断路器合闸时产生振动,导致柜内异物掉落到出坯跨断路器进线端铜排上,因出坯跨断路器进线端铜排接头相间缺失绝缘隔板防护,造成相间短路,电弧放电瞬间发生爆炸;而杨伟在操作时未按照规程将电器柜柜门关闭,xx、xxx直接接触爆炸产生弧光和高温烟雾,导致被烫伤。
事故调查组在调查中发现,虽然xx厂在此次系统检修中专门制定了停送电方案,但是在低压负荷中心送电发生事故时,加料跨行车上、中、下三段电源断路器已复位,发生事故后才去现场将其断开退出至检修位,说明送电前加料跨行车滑线就地断路器已处于复位状态,且整个送电流程中无检查确认相关记录,停送电流程不规范。
三、事故预防及整改措施
1、xx厂设备科组织维保车间立即对各断路器等电气设施开展自查,恢复相间隔离绝缘板,要求在11月30日前完成梳理,12月31日前完成整改。(责任人:xx)
2、xx厂设备科重新修订完善停送电相关管理制度,明确停送电过程相关检查确认记录要求,停送电操作必须履行操作手续,签发操作票以及各停送电过程中责任人以及操作要求,要求在11月22日前完成。(责任人:xx)
3、xx厂各车间、班组以及各外委施工单位立即对该起事故进行警示教育,要求在11月22日前完成,xx厂安全科负责督查落实情况。(责任人:各车间主任、各施工单位负责人)
四、总结
1、停送电作业虽然属高风险作业,但是已经形成成熟的操作和风险管控模式,按照要求实施停送电操作与管控,完全能够防范事故的发生。因此,各单位务必认真组织汲取此次事故教训,严厉打击停送电作业中不规范行为,防止事故发生。
2、合闸是需要关门,不关门的后果就是出现爆炸时没法最大限度的挡住弧光烧人。