这个问题如果单纯从数学角度看并不复杂,就是个直线公式:y=Kx+b。b是截距,0-20mA,b=0;4-20mA,b=4。
但本胖个人观点:还是4-20mA好!假设:外面的变送器坏了,输出是0mA;变送器没坏,但检测的压力值是0,也是输出0mA,你咋判断好坏呢?而4-20mA就没有这个问题了。