回复:西門子1500 SCL如何實現指針P#變數

已锁定

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-22 10:09:15

7楼

建一个any类型的变量,put调用这个变量,通过改变这个变量的值来切换。不知道可不可以,我没做过实验。

==================== ANY数据类型 ======================

ANY共有10个字节:

Any_ID:     1个字节,固定为16#10;

DataType:  1个字节,

            16#01: bit;

            16#02: byte;

            16#03: char;

            16#04: word;

            16#05: int;

            16#06: Dword;

            16#07: Dint;

            16#08: Real;

            ....

Length:     2个字节

DBNo:       2个字节

area:    1个字节

            16#81: i;

            16#82: Q;

            16#83: M;

            16#84: DB;

            16#85: DI;

            16#86: L;

            ....

            3个字节,bitPointer,P#x.x