恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-11-22 11:08:23
10楼
很好奇楼主的问题,特意去看了一下P50115这个参数,原来它是针对EMF作为速度实际值的规格化参数。这个没毛病。西家传动有这个参数规格化的传统。相当于对一个参数的满度值标定。搞测试技术的都懂这个。对一个被测试的物理量参数标定零点和满度嘛。这不是很专业的操作吗?为什么质疑。嘻嘻。
ABB的直流传动是属于傻瓜操作的那种。软件替你做了。两种传动产品的技术路线是不一样的。所以用法,习惯也不同。
我一开始认为就是这样 西门子这个参数可能就是需要工程师自己调节,但是我在想既然调速器有自由化为什么不顺道把这个参数一起优化好呢 非要人自己去调节参数,完全可以自由化的时候根据优化结果自动设定参数,如果参数不合理再自己手动调节
我觉得自由化整定出来的参数基本都差不是很多,不明白西门子为什么不对这个参数进行自由化整定,这搞的我们公司现场人员都得带着转速仪每次新电机调试都要去矫正这个参数,比较麻烦
请填写推广理由: