以下是引用手机用户20210619125618在2021-11-22 11:37:54的发言 >3楼

我的疑问焦点还是为什么指示灯能持续亮1s?

是不是因为设置间隔时间等于1s,所以OB30能够执行1s-150ms(OB1的默认扫描时间),所以能看到指示灯能持续亮大约1s

以下是引用芝士就是力量在2021-11-22 11:25:22的发言 >1楼:持续时间可以调佣专...

引用1楼详细内容:

持续时间可以调佣专门的指令查询,具体哪个看看博途指令库

OB30的执行时间应该是在没有被其他中断的情况下执行完OB30的代码就结束了 也就是你写的那一条指令

Q0.0肯定不是临时变量,是全局变量,如果自动清零你就看不到亮一秒了

OB30跟扫描时间是两码事 你的程序就是每隔一秒刷新一次Q0.0状态(在无其他高级中断的情况下),你OB1扫描时间多长影响不到OB30 除非超出最大循环时间stop了