回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】之基础----突破子程序的限制,让子程序像FB一样工作

已锁定

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-11-22 14:55:25

96楼

展开查看
以下是引用芳季在2021-11-21 16:40:04的发言 >79楼

自动分配.rar

938请查收

@芳季:拜读了你的程序,以下几点向你请教:

  1. 子程序SBR_1的LB4是否可以就设为IN型变量?在该子程序网络1的增1指令并未对LB4进行改变,IN_OUT出去也是原来的数值。

  2. 为了不使用全局变量传输数据区的首址指针到各级子程序的LD56使用IN型变量个人觉得颇费周折不如就用个AC并在SBR_0中将其值填好就行了。反正你SBR_0主程序一开始就要调用,然后就干这个事。

  3. 常规子程序1,2及SBR_5网络1的第二个双字加指令的加数1是否应增加4?如果每个子程序的数据区第一个数据存储的是该数据区4字节地址指针,那么子程序需要4字节过程数据加上这4字节就应分配8字节的数据区。

  4. 你的程序用VD1000动态记录了各子程序的数据区首址地址指针相当于不欲勿施13478.......程序中的VD4000对吧?