4楼
请问程序需要专门的软件来编译吗? 我比较两个文件,前面的一大堆十六进制数都不一样
引用2楼详细内容:
有大功率设备启动的时候,确实会引起这个问题。你可以把这个故障做个延时,下面是使用参数ID 9116来做的延时,把这个瞬时的故障给躲过去,这是个妥协的方法。一般2秒就差不多了。
MenuTimer5Enable_O = /PCVMRStatusDI * /MediumVoltageAvailable_I; DELAY FOR INSTANTANEOUS VOLTAGE DIP WHEN INRUSH EVENT OCCURS, ID 9116
UserFault53_O = MenuTimer5Output_I;
UserText53 = "Precharge V not Avail";
还有一个方法是降低那个SIRUS继电器的
这个故障是SOP自定义的,所以手册里面没有。那个UserText53变量的值是可以自己定义文本的,你写个****都行,只要你认得出来都可以。
没有别的软件,只有调试软件。