回复:VF控制模式下的扭矩

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-22 21:27:45

5楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-11-22 10:35:25的发言 >2楼

从控制论的角度来说, 你选择了开环,  转矩就是不受控的, 那么转矩怎么来的呢?  这时候转矩用自己的特性曲线去匹配负载, 稳态下就是 特性曲线和负载转矩的交点。     比如,你控制阀门, 你选择了阀门位置的控制方式, 又要去控制流量, 这就强人所难了。

以下是引用jacky_andy在2021-11-22 09:16:16的发言 >楼主:在VF控制模式下,...

引用楼主详细内容:

在VF控制模式下,是否可以监控电机的实际输出扭矩?

在starter软件中,如果选择了VF控制模式,扭矩设定和扭矩限幅都是不好用的

是不是意味着只有在矢量控制模式下,扭矩的值才有意义。

实际扭矩值是r31这个参数对吗?


说什么呢?你懂西家传动吗?我为什么要给开题封精?难道开环控制就不能控制转矩吗?哈哈。


要想办法哟。