两用一备的冷备用设备如何组态网络?

已锁定

overfeed

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2018-11-17

普通 普通 如何晋级?

两用一备的冷备用设备如何组态网络?

815

9

2021-11-22 21:56:26

工况: 三台变频器带三台水泵电机, 一对一连接。  


通讯方式:  拟采用 PROFINET 或者 PROFIBUS 实现。


工作模式: 两用一备, 备用电机为冷备用, 平时不开机。 当需要切换时 先进行相应的阀门切换后(此处不讨论阀门切换逻辑),切断故障水泵的变频器电源, 并把备用水泵变频器上电,然后系统投入运行。

其中,需要注意的是, 投入运行的两台泵的控制方式并不相同, 比如一台处于恒频率运行, 另外一台处于PID调节的恒压模式。 所以, 这台冷备用机器切换后的功能实际是未知的。 这里我想说的意思是,并不能简单的通过IP地址或者站地址设定的修改,来确保网络在线设备的完整性。



问题, 如何组态这三台变频器的地址, 且确保备用机或者被切换掉的设备掉电的情况下, 组态正常, 无通讯组态报警?