【安装调试】无知者无畏

已锁定

ABBCCC

  • 帖子

    4717
  • 精华

    6
  • 被关注

    297

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

【安装调试】无知者无畏

439

9

2021-11-23 01:18:12

       很多年前我在带队安装一个脱盐水站的项目。工期紧,作业量大,事情还多。安装过程中热控监理要求我方进行气动执行器的气密性检验。说到这个气动执行器的气密性检验都是项目收尾在做交工资料的时候填填数据的。现场设施有限气密性检验不怎么好开展。被我推脱了几次,弄得监理老爷爷有事没事就找我,小伙子啊,什么时候进行气动执行器的气密性检验啊?看来是推不过了,我想用什么做稳定的试验气源呢?空压机被等离子和喷漆师傅长期占用,肯定不会歇下来给我做试验的。

      看到库房有几个钢瓶心中临时有了主意,现成的气源,经减压后做气缸的气密性试验应该可以。我就准备好皮管,三联件等摆开架势做好准备工作请监理老爷爷到场见证一下气密性试验过程。监理到了现场惊讶的看着我说:你不会把氧气做气源吧?我说:那没辙了,现场就这条件。他说:你小子真是无知者无畏,你知不知道氧气禁油。我说:知道,氧气表上都写着氧表禁油。他说:那气缸内壁都有油脂的。我恍然大悟,哟,还真是!但我还故作镇静的说四五公斤应该没事吧?监理说这不是有事没事的事是操作违规不违规的事。叫你抱着不会爆的炸蛋玩你干不干?喔想想也真是。我赶快让气体供应商送瓶氮气来,把阀门试给监理看,期间封闭气压还要保持好几个小时。监理看了两三个阀门后对我说:小朋友,可以了,抽检算是做了,我到时帮你交工资料记录签字也不算胡乱瞎签了。

这个监理虽然麻烦,但人正直,请吃、喜封一概不要,听工作安排就好,是我从业预见为数不多的极品监理。关键提醒我氧气和油它俩滚的越远越好。

【安装调试】无知者无畏 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13246条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。