回复:PROFINET IO 传送去为什么只能I区到Q区或Q区到I区,

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3225
  • 精华

    34
  • 被关注

    114

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-23 09:53:49

6楼

展开查看
以下是引用link_wxm在2021-11-22 20:56:07的发言 >2楼

感谢!

我说不是这个意思;

假设IO控制器侧的Q100.0有输出,对应到智能设备的I100.0还是Q100.0;

以下是引用李岩在2021-11-22 19:12:19的发言 >1楼:这个应该是没问题的...

引用1楼详细内容:

这个应该是没问题的。你可以选没有实际IO地址的映像区。



咱假设你的PLC1(控制器)实际使用的DI是I0.0-I3.7;DO是Q0.0-Q1.7;AI是PIW64开始的8个;AQ是PQW64开始的4个。这就是DI有4字节、DO是2字节、AI是16字节、AO是8字节,一共是30字节。

你编程把这全部30字节映射到PLC的Q100~Q129中。这样在PLC2(设备)的I100~I129中就得到了PLC1的所有IO数据了。当然,那个地址表示啥,你自己要清除啊。

同理,PLC1也可以得到PLC2的全部IO数据。

当然,不一定是IO数据,其他的数据也是可以的。