1、西门子PLC在Modbus服务器中按缺省协议使用Port 502 通信端口,在Modbus客户器程序中设置任意通信端口,为避免与其他通讯协议的冲突一般建议2000开始可以使用。对于你的问题1,可使用统一的502,但同一网段的IP地址不同。

2、一般同一个网口是可以同时作为服务器和客户端的,即所谓的被动连接和主动连接。

3、同一网口可以跑不同通信协议,如既走S7通信,又走Modbus TCP等。