首先,这不是WinCC的BUG,WinCC 7.5 SP2在UPD4中给出了答案。
请下载“SIMATICSCADA Export V17”软件,博途创建PLC之后就可以用这个东西导出数据了。因为导出的数据有证书在里面,再从WinCC 7.5 SP2里面导入,导入时候提示会导入证书,这是必须要导入的,之后就能以安全通信方式进行访问了,比如AS加载变量。
建议每次看看UPD里面的read me,看不懂德语有英语,看不懂英语有翻译软件。