恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-11-24 08:40:56
2楼
目标值不需要使用PI模块吧? B030起什么作用?
谢谢版主回复,B030只是PI块的手动/自动切换,但我程序似乎是没这个功能,学网上别的楼主但是好像不对,确实被你说中了。读取温度不准后来问题找到了,是传感器出了问题。但这个PI块还是没用好,按理说使能后根据SP设定会有动作,我试了正、**作都没出想要的结果(加热恒温)。对PI输出连接哪个块做比较在接Q(不是AO)输出不是很清楚,不像S7系列PLC做个数值比较,在LOGO里的比较使用还不熟悉。还望各位指点一下。谢谢!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主