回复:200Smart子程序类似于背景数据块的实现讨论,。

已锁定

winter938

  • 帖子

    1551
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-11-24 10:13:55

21楼

展开查看
以下是引用xiatianyun在2021-11-22 20:37:13的发言 >8楼

子程序背景数据块方案实验6.7z

我测试过了,有问题希望大家指出来,谢谢。

------------------------------------------

再次修改,发现指针有个bug。


拜读了楼主的程序,楼主充分应用了指针的技巧,对VB1000开始的数据区进行了使用和分配,采用VB1013-VB1044对子程序调用的实例的数据实现内存分配管理(0:未分配内存   1-255:数据块1-255(对应VB1046后的区域))。子程序Test,SBR_Template段3出现的VB1000个人建议学习芳季的做法用参数传递增加移植性,要不然用AC传递反正你都用了那么多次芳季讨厌的AC。还是这两个子程序的IN_OUT变量byiq_DBindex在调用他们的时候还是人工在填VB1013-VB1044,例如主程序中三次调用Test就填的是VB1013-1015,还是容易出错的。当然这都是编程者自己应该避免的。另外这两个子程序如果需要嵌入另外一个子程序这个IN_OUT变量怎么给参数还是比较棘手的,要实现子程序中不使用全局变量不容易。不管怎样为楼主实现不需要全扫描点赞。