以下是引用YUKJ在2021-11-24 17:32:21的发言 >4楼

 回过头去看你的电路图,可能原因:

在这样场合,负荷阻抗应该按线圈的直流电阻来考核。它的直流电阻多大?是不是<1K.

线圈是电感性负荷,应该并联反向二极管。没有并联,电流突然变小或者突然断开,可能损坏模块。虽然模块输出有嵌位,但只有-48V 1W.  如果线圈负荷大,损坏的机率自然大。

我测了以下,负载的输入阻抗是100k,看上去好像没什么问题。

我买了一个0v-10转0-10v的电压隔离变换器加在模拟模块和液压驱动板输入口之间。不知道这个方案行不行。