通过put和get指令? 你有1+48个站点,可要认真考虑方案和程序结构,因为:

200smart   程序中可以有任意数量的 GET 和 PUT 指令,但在同一时间最多只能激活共 16 个 GET 和 PUT 指令。例如,在给定的 CPU 中可以同时激活八个 GET 和八个 PUT 指令,或六个 GET 和十个 PUT 指令。