以下是引用jacob_fang00在2021-06-20 13:20:24的发言 >13楼

我们现在有个项目:部分传感器是RS485的,支持modbus;还有2个传感器是RS422的;PLC是1500。

这个需要怎么配啊。PLC加什么模块,通过RS485/422转换器,传感器可以组在一个一个网吗

本胖觉得是可以把485和422接口的传感器连到一个网上的。422、485如果都工作在半双工模式下,其实没啥差别。422是4根线,收、发各两根,你可以试试把收、发的+合并、收、发的-合并,就变成两根线了,422+、422-,你直接当成485+、485-,这个做法有80%的成功率。如果不行,可以加422-485转换器,用232-422/485转换器应该也行。记得地址要设置正确啊。

我用那个8成把握的方法,有过多次成功的实例。但也有不成功的例子(很少),加了转换器就行了。猜测是收发直接的延时太短(或者没有)。