43楼
这次有点尴尬,三台CU310程序单机上传备份后,配置增加编码器操作,有一台可能参数有点问题,激活编码器功能就报错,基本确认编码器及线路是没有问题的,后恢复备份,不能回到备份时的状态了,不知是否是因为备份数据不完整导致。
如果是VC控制,增加编码器以后,要对编码器进行参数设置。报错说明编码器的设置有误。如果硬件都是正确的话。在STARTER里,在调试的向导里,可以看到所有关于编码器的相关参数设置。