6楼

220v单相全波整流后母线电压310v,接成三相380全桥整流后母线电压540v,一般空载来说,整流桥耐压足够了,但滤波电容耐压最大450v,没有当场炸机(电容击穿导致整流桥烧毁),这个已经相当幸运了!

一楼分析有道理,主电容电解液干涸,电容失效了,拆机检查一下,运气好换个电容就恢复了。